Realt.ua - Головна

Консультации по строительству, ремонтам - в этой теме

Тему почав(ла) Инженер1, травень 2008 · 728 повідомлень · 23 фото

Doctor_Sam на форумі з 2006 · 453 повідомлень
02.08.2010, 09:42 · #521
в Эпицентре, стеклохолст и флизелин - суть разные изделия!
Lanagol на форумі з 2009 · 12 повідомлень
05.08.2010, 05:37 · #522
Ув. Инженер 1!
спасибо большое, теперь я буду уверена, что работы выполняются правильно и сохранят потолки от трешин.
еще вопрос по укладке паркетной доски.
в первоначальном варианте планировался паркет, но планы изменились.
квартира студио и пространство единое.
с учетом паркета в кухне была уложена плитка на высоту 3,5 см.
паркетная доска куплена на 14 мм плюс подложка на 5 мм, получается 19 мм.
чем заполнить разницу по высоте 16 мм? что не очень накладно было на бюджет.
Инженер1 на форумі з 2008 · 304 повідомлень
05.08.2010, 08:08 · #523
Lanagol : 16 мм немалый перепад - прийдется устраивать дополнительный слой стяжки. Советую обратить пристальное внимание на качество выполнения этого слоя - паркетная доска очень капризна к дефектам основания - скрипит при наличиии малейших волн и перепадов стяжки, и подложка не спасает. Поэтому стяжка должна быть в уровне, и полской.
Lanagol на форумі з 2009 · 12 повідомлень
05.08.2010, 10:10 · #524
есть предложение заполнить разницу по высоте плитамит ОСБ.
что скажите по этому предложению?
Инженер1 на форумі з 2008 · 304 повідомлень
05.08.2010, 12:43 · #525
Принципиально - это возможно, никаких возражений. Просто ОСБ толщиной 15мм - материал не из дешевых. Если не ошибаюсь, квадратный метр такого стоит 70-80 грн., что соответствует цене за мешок сухой смеси нивилирующей стяжки. Просчитайте общие затраты на материалы, и на выполнение работ — Выберите вариант, который будет выгоднее экономически. Успехов!
Алис на форумі з 2010 · 2 повідомлень
11.08.2010, 17:32 · #526
Ув. инженер-нужен ваш совет. В санузле сделана стяжка с теплым полом и уложена плитка, гидроизоляция была от строителей. Подрядчик забыл смонтировать гидроизоляцию. Есть ли смысл срывать плитку для устройства гидроизоляции?
Инженер1 на форумі з 2008 · 304 повідомлень
11.08.2010, 17:49 · #527
Гидроизоляция в санузле выполняется с целью задержки незначительных объемов влаги, попадающей на пол. При затоплениях гидроизоляция временно удерживает воду, давая тем самым время для ликвидации - сбора воды с пола. Брызги от душа, мокрые ноги, и прочие постоянные источники влаги удержит впрочем и цементная стяжка, тем более, учитывая, что у вас теплый пол, тоесть она довольно толстая. Вы для себя опредилитесь с готовностью покрывать риски на случай, если вы затопите соседей. Пусть подрядчик, который не выполнил гидроизоляцию даст вам письмо-расписку, тогда и убытки (по крайней мере частично) будет покрывать он.
Алис на форумі з 2010 · 2 повідомлень
11.08.2010, 17:54 · #528
Максим, огромное Вам спасибо! С ув. Алис
egor5 на форумі з 2010 · 29 повідомлень
17.08.2010, 11:45 · #529
Инженер1 писав(ла):Гидроизоляция в санузле выполняется с целью задержки незначительных объемов влаги,...
полезно заходить в такие разделы.. постоянно узнаю для себя что-то новое. спасибо огромное!
angelzim на форумі з 2009 · 133 повідомлень
21.08.2010, 06:17 · #530
Добрый день инженер. Помогите еще раз советом. У меня новострой. Пережили первую зиму, выяснилось, что продуваются окна. Местами даже был замерзший конденсат в виде ледовой шубы со стороны квартиры. Одно окно свистит так, что нажатием руками посередине можно было визуально уменьшить щель. Собираюсь в ближайшие дни пригласить мастера по окнам, чтобы как то решить проблему. Подскажите, что он должен сделать, или что может сделать. Чтобы я понимала какие ждать от него результаты. Спасибо заранее.

Ваша відповідь

Тема в архіві: відповідати в ній уже не можна.